一、外窗保溫性能檢測

執行標準:GB/T8484-2002

分級:指標值K從≥5.5開始,每降低0.5為1個級,K≥5.5為1級,5.5>K≥5.0為2級,以此類推……K<1.5時為10級。

裝置和儀器:熱箱、冷箱、試件框、環境空間;溫度傳感器、功率表、風速儀、數據記錄儀。成套設備:BHR-Ⅲ型、MW型。

試件安裝:試件一件,尺寸和構造符合產品設計和組裝要求,窗外表面距試件框冷側、內表面距試件框熱側表面各50mm,試件與洞口周邊縫隙用聚苯板條填塞密封,試件開啟縫采用塑料膠帶雙面密封。熱箱空間內布2層空氣溫度測點,每層均勻布4個,冷箱內在試件安裝洞口面積上均勻布9個點;熱箱、冷箱、試件框布置表面溫度測定點,熱箱內外表面各6個,試件框熱側20個,冷側14個,檢測條件:熱箱空氣溫度18-20℃,誤差±0.1,自然對流,相對濕度30%左右,冷箱嚴寒和寒冷地區溫度-(19—21)℃,誤差±0.3,夏熱冬暖、冬冷、溫和地區-(9-11)℃,誤差±0.2,平均風速3m/s。結果:符合設計要求。

01e7737bd6e4c030c3eeb8d27a493c1.jpg

二、門窗三性檢測

門窗物理性能:空氣滲透(氣密性)、雨水滲漏(水密性)、抗風壓;保溫、隔聲、采光。前三者是門窗型式檢驗中的必檢項(簡稱三性)。

執行標準:GB/T7106-2008

裝置和儀器:壓力箱、供壓和壓力控制系統、位移測量儀、壓力測量儀、空氣流量測量裝置、噴淋裝置。將門窗三性檢測集中在一套裝置中。

試件安裝:同一窗型、規格尺寸試件3樘,分別安裝在鑲嵌框上,并連接牢固、密封,安裝質量要求垂直、水平,不得變形,安裝完成后將開啟部分開關5次,最后關緊。


01 門窗三性檢測——抗風壓

檢測方法:確定測點安裝位移計預備加壓:壓力差500Pa,每秒100Pa,穩定作用3秒,泄壓不低于1秒。變形檢測:每級升降壓250Pa,穩定作用時間10秒,直到法面撓度達到L/300為止,不超過2000Pa.反復加壓檢測:檢測壓力從0升至1.5P1(變形檢測得出的檢測壓力差)再降至0,然后由0降至-1.5P1再升至0,反復5次,持續3秒;壓力最大不超過3000Pa,加壓速度300-500Pa/s,泄壓時間不低于1秒。將試件開關部分開關5次再關緊。記錄損壞情況:玻璃破裂、五金件損壞、窗扇掉落、其他不可恢復變形和啟閉功能障礙、膠條脫落等功能障礙。

定級檢測或工程檢測:檢測壓力從0升至2.5P1,再降至-2.5P1升至0,加壓速度300-500Pa/s,泄壓時間不低于1秒,反復5次,持續3秒;將試件開關部分開關5次再關緊。記錄損壞和功能障礙情況。當工程設計值小于2.5P1時,按照工程檢測進行,最大加壓為設計值,過程同上。

檢測結果判定:記錄相對面撓度L/300時壓力差P1;反復加壓試件未出現損壞和功能性障礙,則注明其壓力值,出現損壞和障礙的,以其前一級壓力差定級,工程檢測時發生損壞或障礙的直接判定為不合格;定級檢測中未出現損壞或障礙的記錄壓力值,出現損壞或障礙的以前一級壓力差定級,工程檢測同上。

綜合評定:三試件最小定級值為綜合評級值。工程檢測時全部合格。


檢測項目:

變形檢測——檢測試件在逐步遞增的風壓作用下,測試桿件相對面法線撓度變化,得出檢測壓力差;

反復加壓檢測——檢測試件在壓力差的反復作用下,是否發生損壞和功能障礙;

定級檢測或工程檢測——檢測試件在瞬時風壓作用下,抵抗損壞和功能障礙的能力。


檢測方法:確定測點安裝位移計預備加壓:壓力差500Pa,每秒100Pa,穩定作用3秒,泄壓不低于1秒。變形檢測:每級升降壓250Pa,穩定作用時間10秒,直到法面撓度達到L/300為止,不超過2000Pa。反復加壓檢測:檢測壓力從0升至1.5P1(變形檢測得出的檢測壓力差)再降至0,然后由0降至-1.5P1再升至0,反復5次,持續3秒;壓力最大不超過3000Pa,加壓速度300-500Pa/s,泄壓時間不低于1秒。02 門窗三性檢測——氣密性

檢測項目:檢測在10Pa壓力差下單位縫長空氣滲透量或單位面積空氣滲透量。

檢測方法:預備加壓----加3個500Pa壓力脈沖,加載速度100Pa/s,壓力穩定作用時間3秒,泄壓時間不低于1秒,將試件上所有可開閉部分開關5次,然后關緊。

檢測過程:充分密封試件上的可開啟縫隙和鑲嵌縫隙,然后按照0-10-50-100-160-100-50-10-0Pa逐級施壓,作用時間10秒,記錄空氣滲透量。

結果處理:計算100Pa壓力下的空氣滲透量,再換算成標準狀態滲透量,除以開啟縫長度,得出單位縫長空氣滲透量,除以試件面積則得出單位面積滲透量。三組平均,取最不利級別確定為該組試件等級。


03 門窗三性檢測——水密性

檢測項目:穩定加壓法和波動加壓法。

檢測方法:預備加壓----加3個500Pa壓力脈沖,加載速度100Pa/s,壓力穩定作用時間3秒,泄壓時間不低于1秒,將試件上所有可開閉部分開關5次,然后關緊。

檢測過程:對整個試件按照2升/M2.min均勻淋水;同時按照100-150-200…400-500-600-700加壓至嚴重滲漏(工程檢測加壓到指標值),記錄滲漏情況。

結果處理:以嚴重滲漏壓力值的前一級作為水密性檢測值,計算三試件平均數。

019e14708e2a61e9b680689a8fb5c73.jpg

三、窗戶遮陽性能檢測

檢測方法:檢測固定遮陽設施的結構尺寸、安裝角度,活動遮陽設施的活動、轉動范圍,遮陽材料的光學特性,與設計值進行比較,以此判定遮陽設施是否符合設計要求。其中遮陽材料的太陽光反射比、太陽光直接透射比按照GB/T2680規定進行檢測。

檢測儀器:長度和角度量具、分光光度計

檢測對象:按照施工質量驗收規范確定。

結果判定:有一處不合格,另抽取3處檢驗,還有不合格則判定為不合格。

e366e56528542a2e2b9b2acc4c42dda.png

四、建筑物外窗窗口整體氣密性

檢測方法:檢測開始前,在首層外窗中選擇一樘進行檢測系統附加滲透量的現場標定,附加滲透量不得超過總空氣滲透量的15%。檢測其他受檢外窗時,檢測系統附加空氣滲透量可直接采用首層受檢外窗的標定數據,室內外溫度、室外風速、大氣壓力等環境參數進行同步檢測。

檢測儀器裝備:差壓表、空氣流量表、環境參數檢測儀表等

檢測對象:一個檢驗批中住戶套數或間數隨機抽取,住宅為套數的3%,其他為總間數的0.6%,并不少于3套(間),從受檢戶所有外窗中抽取有代表性的一樘進行檢測。

檢測步驟:在室外風速不超過3m/s的條件下,檢查受檢外窗的工程質量驗收文件,確認門窗完全關閉,安裝檢測裝備,用寬不小于50mm的膠帶將透明薄膜和墻面密封,膠帶與墻面粘接寬度80-100mm。檢測環境參數,向密閉腔內充氣加壓,使內外壓差達到150Pa,作用至少10分鐘。按照每級10Pa,作用時間3分鐘逐級減壓,記錄逐級作用壓差下系統空氣滲透量。連續3次。取平均值,計算空氣滲透量。

檢測結果判定:建筑物窗洞墻與外窗本體結合部不漏風,外窗窗口整體氣密性級別和外窗本體相同,檢測結果判定為合格。